Diskusjon om jording av høyspenningskabel

Apr 22, 2021

Kobberskjoldet og stålpanseret til høyspenningskabelen må vanligvis jordes. Hva er forskjellen mellom to ender jording og en ende jording? Kan stålskjoldet og kobberskjoldet sveises sammen når du lager kabelterminalen? Kan stålskjoldet og kobberskjoldet sveises sammen når du lager kabelens midtende?

35kV høyspenningskabler er for det meste enkeltkjernekabler. Når enkeltkjernekabler er slått på, dannes indusert spenning i skjermingslaget. Hvis skjermingen i begge ender er jordet samtidig, vil det dannes en løkke mellom skjermingslaget og jorden, noe som vil generere indusert strøm. På denne måten vil skjermingslaget på kabelen varme opp og miste mye strøm For å unngå dette fenomenet, brukes vanligvis den ene enden jordingsmetode. Når linjen er lang, kan nøytral punktjording og krysskobling også brukes.

Når du lager kabelhodet, sveises stålpanseren og kobberskjermingslaget og jordes separat for å lette deteksjonen av kabelens indre hylse. Når du oppdager kabelhylsen, påføres en spenning mellom stålpanseren og kobberskjoldet. Hvis den tåler en viss spenning, beviser den at den indre hylsen er intakt. Hvis det ikke er noe krav i denne forbindelse, er det ikke nødvendig å oppdage kabelens indre kappe, og stålpanser- og kobberskjermingslaget kan også kobles sammen for jording (vi tar til orde for separat bly ut og jording).

Hvorfor trenger høyspennings XLPE-isolerte strømkabler spesielle jordingsmetoder?

Elektriske strømsikkerhetsforskrifter fastsetter at begge ender av kabler på 35kV og under spenningsnivå er jordet, fordi de fleste av disse kablene er tre kjernekabler. Ved normal drift er den totale strømmen som strømmer gjennom tre kjernekabler svært liten

Hvis summen er null, er det i utgangspunktet ingen flukskobling utenfor aluminiumsbekledningen eller metallskjermingslaget, så det er i utgangspunktet ingen indusert spenning i begge ender av aluminiumsbekledningen eller metallskjermingslaget, så det vil ikke være noen indusert strøm som strømmer gjennom aluminiumsbekledningen eller metallskjermingslaget etter at begge ender er jordet. Men når spenningen overstiger 35kV, brukes de fleste enkeltkjernekabler. Forholdet mellom kjernen av enkjernekabel og metallskjold kan betraktes som den primære viklingen av en transformator. Når kjernen i en enkelt kjernekabel passerer gjennom strømmen, vil det være en magnetisk flux krysskoblings aluminiumspakke eller metallskjermingslag, slik at den induserte spenningen vises i begge ender av den. Størrelsen på den induserte spenningen er proporsjonal med lengden på kabelledningen og strømmen som strømmer gjennom lederen. Når kabelen er veldig lang, kan den induserte spenningen på hylsen legges opp for å true personlig sikkerhet. Når linjen er kortslutningsfeil, bytter overspenning eller lynimpuls, vil det dannes en høy indusert spenning på skjoldet, og til og med hylseisolasjonen kan brytes ned. På dette tidspunktet, hvis de to endene av aluminiumspakken eller metallskjoldet fortsatt er sammenkoblet og jordet, vil det være en stor sirkulerende strøm i aluminiumspakken eller metallskjoldet, hvis verdi kan nå 50% - 95% av kjernestrømmen, noe som resulterer i tap og oppvarming av aluminiumspakken eller metallskjoldet, som ikke bare kaster bort mye elektrisk energi. , men reduserer også kabelens gjeldende bæreevne og akselererer isolasjons aldringen av kabelen. Derfor bør en enkeltkjernekabel ikke være dobbeltisolert Terminalen er jordet. [i individuelle tilfeller (for eksempel kort kabel- eller lettbelastningsoperasjon) kan de to endene av aluminiumskledd eller metallskjermingslag kobles sammen og jordes. Men når den ene enden av aluminiumskledd eller metallskjold er ujordet, vil følgende problemer oppstå: Når lynstrømmen eller overspenningsbølgen strømmer langs kjernen, vil den ugrunnede enden av kabelens aluminiumkledde eller metallskjold ha høy impulsspenning; Når kortslutningen oppstår i systemet, når kortslutningsstrømmen strømmer gjennom kjernen, vises høy effektfrekvensindusert spenning i den ujordede enden av kabelaluminiumpakken eller metallskjermingslaget. Når kabel ytre hylseisolasjon ikke tåler effekten av denne overspenningen og er skadet, vil det føre til flerpunkts jording og formsløyfestrøm. Derfor, når den ene enden av sammenkoblingsjordingen er vedtatt, må det treffes tiltak for å begrense overspenningen på hylsen. Under installasjonen bør spesielle tilkoblings- og jordingsmetoder vedtas i en bestemt posisjon av aluminiumskledde eller metallskjermingslag i henhold til forskjellige forhold på linjen og prinsippet om økonomisk rasjonalitet, og beskyttende lagbeskyttere bør installeres samtidig for å forhindre at kabelhylseisolasjonen brytes ned. Derfor bør installasjonen av høyspentkabelledninger være i samsvar med kravene til kode for utforming av kabler i elektrisk kraftteknikk (GB 50217-1994). Når metallhylsen til enkeltkjernekabelledninger er jordet på bare ett punkt, bør den induserte spenningen på et hvilket som helst punkt av metallhylsen ikke overstige 50-100v (ikke mer enn 50V hvis det ikke treffes sikkerhetstiltak for å forhindre vilkårlig kontakt med metallhylsen; ikke mer enn 100V hvis effektive tiltak er tatt), Det skal isoleres fra bakken. Hvis spenningen er høyere enn den angitte spenningen, skal metallhylsen isoleres i seksjoner eller kobles til for å danne kryssforbindelsesledninger etter isolasjon. For å redusere den induserte spenningen til en enkeltkjernekabelledning til tilstøtende hjelpekabel og kommunikasjonskabel, bør krysskoblingsledninger vedtas så langt som mulig. Når kabellengden ikke er lang, kan enkeltpunktsjording brukes. For å beskytte kabelhylseisolasjonen, bør det installeres en kappebeskytter i den ujordede enden.